모두CBT

콘크리트의 공기량 측정 시 흡수율이 큰 골재의 경우 골재 낱알의 흡수가… | [콘크리트기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 16년 2회차
콘크리트의 공기량 측정 시 흡수율이 큰 골재의 경우 골재 낱알의 흡수가 시험결과에 큰 영향을 미치므로 골재의 수정계수를 측정하여야 한다. 다음 같은 1배치 배합에 대하여 압력방법(워싱턴형 공기량 측정기, KS F 2421)에 의한 수정계수를 구할 때 필요한 잔골재 및 굵은골재량을 구하면? (단, 공기량 시험기의 용적은 6ℓ로 한다.)
구분W/C(%)S/a(%)혼합수
1배치량(30ℓ, kg)5143.95.55
밀도(g/㎤)--1.0
구분시멘트잔골재굵은골재
1배치량(30ℓ, kg)18.1522.4729.19
밀도(g/㎤)3.152.602.65
1
잔골재 – 3.5kg, 굵은골재 – 4.8kg
2
잔골재 – 4.5kg, 굵은골재 – 5.8kg
3
잔골재 – 5.5kg, 굵은골재 – 6.8kg
4
잔골재 – 6.5kg, 굵은골재 – 7.8kg
해설

시험기 용적 6ℓ에 해당하는 골재량은 잔골재 약 4.5kg, 굵은골재 약 5.8kg이다.

골재 수정계수는 시험기 용적에 들어가는 만큼의 골재량으로 측정하므로, 1배치(30ℓ) 기준 골재량에 용적비 630=0.2\dfrac{6}{30}=0.2 를 곱한다.

잔골재: 22.47×630=4.494 kg22.47\times\dfrac{6}{30}=4.494\ \mathrm{kg}
굵은골재: 29.19×630=5.838 kg29.19\times\dfrac{6}{30}=5.838\ \mathrm{kg}

따라서 각각 4.5kg과 5.8kg을 준비해 수정계수를 측정한다. 배합표의 W/C 51%, S/a 43.9%, 각 재료 밀도는 배합을 설명하는 값일 뿐 이 계산에는 쓰이지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.