모두CBT

콘크리트 타설 시 침하균열 방지 조치에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 16년 2회차
콘크리트 타설 시 침하균열 방지 조치에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
슬래브와 보의 콘크리트가 벽 또는 기둥의 콘크리트와 연결되어 있는 경우에는 벽 또는 기둥의 콘크리트 침하가 거의 끝난 다음 슬래브, 보의 콘크리트를 타설한다.
2
콘크리트가 굳기 전에 침하균열이 발생할 경우 즉시 다짐이나 재진동을 실시한다.
3
콘크리트 타설 속도를 늦추고, 1회외 타설 높이를 작게한다.
4
단위 수량을 될 수 있는 한 크게 하여 슬럼프가 큰 콘크리트로서 시공한다.
해설

단위수량을 크게 하여 슬럼프가 큰 콘크리트로 시공하면 블리딩과 재료분리가 늘어 침하균열이 오히려 커지므로, 침하균열을 방지하려면 단위수량을 되도록 작게 관리해야 한다.

벽·기둥의 침하가 끝난 뒤 슬래브·보를 타설하는 것, 굳기 전 침하균열이 생기면 즉시 다짐·재진동을 실시하는 것, 타설속도를 늦추고 1회 타설높이를 작게 하는 것은 모두 침하균열을 줄이기 위한 타당한 조치이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.