모두CBT

확대머리 이형철근의 인장에 대한 정착길이는 아래의 표와 같은 공식으로 … | [콘크리트기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 16년 3회차
확대머리 이형철근의 인장에 대한 정착길이는 아래의 표와 같은 공식으로 구할 수 있다. 이래의 식을 적용하기 위해 만족하여야 할 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?
ldt=0.19βfydbfckl_{dt} = 0.19\dfrac{\beta f_y d_b}{\sqrt{f_{ck}}}
1
철근의 설계기준항복강도는 400MPa이하이어야 한다.
2
콘크리트의 설계기준압축강도는 40MPa이하이어야 한다.
3
철근의 지름은 40mm 이하이어야 한다.
4
보통중량콘크리트를 사용한다.
해설

확대머리 이형철근의 정착길이 식은 지름 35mm 이하의 철근에만 쓸 수 있으므로, 40mm 이하까지 적용된다는 서술이 틀렸다.

이 식 ldt = 0.19 β fy db ÷ √fck 는 확대머리의 지압 저항과 철근의 부착을 함께 기대하고 실험으로 검증된 범위 안에서만 성립한다. 따라서 적용 한계를 벗어난 굵은 철근에는 쓸 수 없다.

  • 철근의 설계기준항복강도는 400MPa 이하일 것
  • 콘크리트의 설계기준압축강도는 40MPa 이하일 것
  • 보통중량콘크리트를 사용할 것
  • 철근의 순피복두께는 2db 이상, 순간격은 4db 이상일 것

나머지 서술은 모두 이 적용 조건과 그대로 일치한다. (출제 당시 기준)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.