일반콘크리트 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 16년 3회차
일반콘크리트 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
비비기 시간은 시험에 따라 정하는 것을 원칙으로 한다.
2
비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 2배 이상 계속하지 않아야 한다.
3
재료를 믹서에 투입하는 순서는 믹서의 형식, 비비기 시간, 골재의 종류 및 입도, 단위수량, 단위시멘트량, 혼화재료의 종류 등에 따라 다르다.
4
일반적으로 물은 다른 재료보다 먼저 넣기 시작하여 그 넣는 속도를 일정하게 유지하고, 다른 재료의 투입이 끝난 후 조금 지난 뒤에 물의 주입을 끝내도록 한다.
해설
일반콘크리트의 비비기 시간은 미리 정해둔 시간의 3배 이상 계속해서는 안 되며, 2배라고 한 서술은 틀렸다.
비비기 시간이 지나치게 길어지면 골재 마모, 수분 증발 등으로 워커빌리티가 나빠질 수 있어 상한을 두는 것이며, 재료 투입 순서가 믹서 형식·비비기 시간·골재 종류와 입도·단위수량·단위시멘트량·혼화재료 종류에 따라 달라진다는 점, 물을 다른 재료보다 먼저 넣기 시작해 일정 속도로 유지하다가 다른 재료 투입이 끝난 뒤 조금 지나 물 주입을 끝낸다는 점은 모두 옳은 서술이다.
(출제 당시 기준)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.