압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사를 하는 경우에 대한 설명으로 틀린 … | [콘크리트기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 16년 3회차
압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사를 하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 설계기준 압축강도로부터 배합을 정한 경우로서 콘크리트표준시방서의 규정에 따른다.)
1
압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사는 일반적인 경우 재령 28일 압축강도를 통해 실시한다.
2
검사 시기 및 횟수는 1회/일, 또는 구조물의 중요도와 공사의 규모에 따라 100m3마다 1회, 배합이 변경될 때마다 실시한다.
3
설계기준 압축강도가 35MPa이하인 경우 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준 압축강도 이상이어야 하고, 1회의 시험값이 설계시준 압축강도의 80%이상이어야 한다.
4
설계기준 압축강도가 35MPa을 초과하는 경우 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준 압축강도 이상이어야 하고, 1회의 시험값이 설계기준 압축강도의 90% 이상이어야 한다.
해설
설계기준압축강도가 35MPa 이하인 경우, 1회 시험값에 대한 기준은 설계기준강도의 80%가 아니라 설계기준압축강도에서 3.5MPa을 뺀 값 이상이어야 한다는 것이 표준시방서의 규정이다.
연속 3회 시험값의 평균이 설계기준강도 이상이어야 한다는 것, 재령 28일 압축강도로 품질검사를 한다는 것, 설계기준강도가 35MPa을 초과할 때 1회 시험값이 설계기준강도의 90% 이상이어야 한다는 것은 모두 옳은 규정이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.