보의 폭(bw)이 350mm인 직사각형 단면 보가 계수 전단력(Vu) 75kN을 전단 보강 철근 없이 지지하고자 한다. 필요한 최소유효 깊이(d)는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa)
1
749mm
2
702mm
3
357mm
4
254mm
해설
전단보강철근 없이 지지할 수 있는 조건은 계수전단력이 설계전단강도의 절반 이하일 때이므로, 이 조건으로부터 필요 최소유효깊이는 약 749mm이다.
콘크리트가 부담하는 전단강도는 이며, 전단보강철근이 필요 없으려면 를 만족해야 한다.
를 정리하면 가 된다.