모두CBT

콘크리트의 쪼갬인장강도 시험에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, ø15… | [콘크리트기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 17년 2회차
콘크리트의 쪼갬인장강도 시험에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, ø150×300mm인 원주형 공시체를 사용하고, 파괴 하중이 160kN이었다.)
1
공시체를 제작할 때 다짐봉에 의한 다짐횟수는 각 층당 18회 정도로 한다.
2
공시체를 제작할 때 몰드를 떼는 시기는 콘크리트 채우기가 끝나고 나서 16시간 이상 3일 이내로 한다.
3
공시체에 하중을 가하는 속도는 인장 응력도의 증가율이 매초 (0.6±0.4)MPa이 되도록 한다.
4
이 콘크리트의 인장강도는 2.26MPa이다.
해설

쪼갬인장강도 시험에서 하중 속도는 인장 응력도의 증가율이 매초 (0.06±0.04) MPa(0.06 \pm 0.04)\ \mathrm{MPa}가 되도록 하는 것이 기준이며, 이 값의 10배인 (0.6±0.4) MPa(0.6\pm0.4)\ \mathrm{MPa}로 서술한 것은 틀렸다.

파괴하중과 공시체 치수로 인장강도를 계산하면 다음과 같다.

fsp=2Pπ d lf_{sp} = \dfrac{2P}{\pi \, d \, l}

fsp=2×160000 Nπ×150 mm×300 mm≈2.26 MPaf_{sp} = \dfrac{2 \times 160000\,\mathrm{N}}{\pi \times 150\,\mathrm{mm} \times 300\,\mathrm{mm}} \approx 2.26\,\mathrm{MPa}

따라서 인장강도 값 자체는 맞는 설명이며, 다짐횟수(각 층 18회)와 몰드 제거 시기(16시간~3일)에 대한 서술도 맞는 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.