모두CBT

포장콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 17년 3회차
포장콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
AE콘크리트는 미끄럼저항이 적기 때문에 포장용 콘크리트에는 이용할 수 없다.
2
포장콘크리트의 강도는 재령 28일에서 휨강도를 기준으로 한다.
3
습윤양생 기간은 시험에 의해서 정해야 하며, 현장양생을 시킨 공시체의 휨강도가 배합강도의 70%에 도달할 때까지의 기간으로 한다.
4
포장콘크리트에 사용하는 굵은골재는 미끄럼저항이 큰 최대치수 40mm이하의 양질의 골재로 한다.
해설

AE콘크리트는 연행공기로 인해 내동해성과 워커빌리티가 좋아지며, 미끄럼저항 자체를 크게 떨어뜨리지 않아 포장용 콘크리트에도 실제로 사용한다. 미끄럼저항이 적어 쓸 수 없다는 서술은 옳지 않다.

포장콘크리트의 강도는 재령 28일 휨강도를 기준으로 하고, 습윤양생 기간은 현장양생 공시체의 휨강도가 배합강도의 70%에 도달할 때까지로 정하며, 굵은골재는 미끄럼저항이 큰 최대치수 40mm 이하의 양질 골재를 사용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.