숏크리트 강도의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 17년 3회차
숏크리트 강도의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
재령 3시간에서의 초기강도 표준값은 5.0~10.0MPa이다
2
일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 28일로 설정하며 그 값은 21MPa이상으로 한다.
3
영구 지보재 개념으로 숏크리트를 타설할 경우에는 설계기준압축강도를 35MPa이상으로 한다.
4
영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우 재령 28일 부착강도는 1.0MPa 이상이 되도록 관리하여야 한다.
해설
숏크리트의 초기강도 표준값은 재령 3시간에서 1.0~3.0MPa, 재령 24시간에서 5.0~10.0MPa이다. 재령 3시간의 값으로 5.0~10.0MPa을 제시한 것은 24시간 기준값을 잘못 옮긴 것이므로 옳지 않다.
일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 28일 기준 21MPa 이상, 영구 지보재로 사용할 경우에는 35MPa 이상으로 상향하며, 영구 지보재의 재령 28일 부착강도는 1.0MPa 이상을 관리 기준으로 한다는 나머지 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.