모두CBT

콘크리트의 블리딩 및 블리딩 시험방법에 대한 설명으로 옳은 것은? | [콘크리트기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 17년 3회차
콘크리트의 블리딩 및 블리딩 시험방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
시험하는 동안 시료 콘크리트 및 실험실의 온도는 23±2℃로 유지해야 한다.
2
처음 60분 동안은 10분 간격으로 콘크리트 표면에 스며나온 물은 빨아낸다.
3
블리딩은 대체로 5~7시간 정도에 끝난다.
4
블리딩은 시멘트의 분말도가 낮을수록 적다.
해설

블리딩 시험에서는 콘크리트를 용기에 채운 후 처음 60분 동안은 10분 간격으로, 그 이후에는 더 긴 간격으로 표면에 스며 나온 물을 계속 빨아내어 측정한다.

시멘트의 분말도가 높을수록 비표면적이 커져 물을 붙잡는 능력이 좋아지므로 블리딩이 줄어드는 것이지, 분말도가 낮을수록 블리딩이 적어지는 것은 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.