강도설계법의 규정에 의해 최소 전단철근량을 사용하여야 할 경우, 계수 … | [콘크리트기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 18년 1회차
강도설계법의 규정에 의해 최소 전단철근량을 사용하여야 할 경우, 계수 하중에 의한 전단력 Vu=73kN을 받을 수 있는 직사각형 단면 보의 최소면적(폭×유효깊이)은 얼마인가? (단, fck=21MPa이다.)
1
107500mm2
2
127500mm2
3
147500mm2
4
167500mm2
해설
최소 전단철근만 배치해도 되는 범위는 계수전단력이 콘크리트가 부담하는 설계전단강도 이하일 때()이다. 따라서 주어진 를 최소 전단철근만으로 감당할 수 있는 최소 단면은 가 되는 단면이다.
단면이 이보다 작으면 가 를 넘어 최소 전단철근만으로는 부족해지므로, 요구되는 최소 단면적은 127500mm²이다.