수중콘크리트의 유동성에 대한 아래 표의 설명에서 ()에 적합한 것은?

현장 타설말뚝 및 지하연속벽에 사용하는 수중콘크리트에서 설계기준압축강도가 50MPa을 초과하는 경우는 높은 유동성이 요구되므로 슬럼프 플로의 범위는 ( )로 하여야 한다.

1
100~300mm
2
300~500mm
3
500~700mm
4
700~900mm
해설

빈칸에 들어갈 슬럼프 플로의 범위는 500~700mm이다.

현장 타설말뚝과 지하연속벽의 수중콘크리트는 트레미로 물 속에 밀어 넣어 채우는 방식이라 별도의 다짐 없이도 철근 사이를 스스로 흘러 채울 만큼의 유동성이 있어야 한다. 일반적인 경우는 슬럼프로 관리하지만, 설계기준압축강도가 50MPa을 초과하면 단위결합재량이 많아 점성이 크게 올라가므로 고성능 감수제로 유동성을 확보하고 슬럼프 대신 슬럼프 플로로 품질을 관리한다.

  • 100~300mm, 300~500mm는 슬럼프 플로 값으로는 작아, 물 속에서 다짐 없이 스스로 퍼져 채워지는 데 필요한 유동성을 확보하지 못한다.
  • 700~900mm는 고유동(자기충전) 콘크리트 수준의 큰 값으로, 수중 타설에서는 재료분리와 시멘트풀 유실 위험이 커진다.