계수전단력 Vu가 콘크리트에 의한 설계전단 강도 øVc의 1/2을 초과하는 철근콘크리트 및 프리스트레스트콘크리트 휨부재에는 최소전단철근을 배치하여야 한다. 이 때 이 규정을 적용하지 않아도 되는 경우에 속하지 않는 것은?
1
슬래브와 기초판
2
전체 깊이가 450mm이하인 보
3
T형보에서 그 깊이가 플랜지 두께의 2.52배 또는 복부폭의 1/2 중 큰 값 이하인 보
4
교대 벽체 및 날개벽, 옹벽의 벽체, 암거등과 같이 휨이 주거동인 반부재
해설
최소전단철근 배치 규정을 적용하지 않아도 되는 보는 전체 깊이가 250mm 이하인 보이며, 450mm 이하로 제시한 것은 예외 기준을 벗어난다.
깊이가 작은 부재는 전단균열이 발생해도 급격한 파괴로 이어질 위험이 작기 때문에 예외로 두는 것이므로, 그 한계 깊이를 크게 잡을수록 안전 측이 아니게 된다.
슬래브와 기초판, T형보에서 그 깊이가 플랜지 두께의 2.5배 또는 복부폭의 1/2 중 큰 값 이하인 보, 교대 벽체 및 날개벽·옹벽의 벽체·암거 등과 같이 휨이 주거동인 판부재는 실제 예외에 해당한다.