아래 그림과 같은 반 T형 보에서 플랜지 유효폭(b)의 값으로 옳은 것… | [콘크리트기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 18년 2회차
아래 그림과 같은 반 T형 보에서 플랜지 유효폭(b)의 값으로 옳은 것은?
문제 이미지
1
950mm
2
1000mm
3
1050mm
4
1100mm
해설

그림의 반 T형 보(슬래브가 한쪽에만 붙은 보)에서 플랜지 유효폭은 1000mm가 된다.

그림에서 읽히는 값은 슬래브 두께 150mm, 보의 복부폭 300mm, 이웃한 보와의 내측 거리(순간격) 1400mm, 보의 경간 9000mm이다.

반 T형 보의 유효폭은 아래 세 값 중 가장 작은 값으로 정한다.
6×슬래브 두께 + 복부폭 = 6×150 + 300 = 1200mm
보 경간의 1/12 + 복부폭 = 9000/12 + 300 = 1050mm
인접 보와의 내측거리의 1/2 + 복부폭 = 1400/2 + 300 = 1000mm

따라서 최솟값인 1000mm가 유효폭이며, 1200mm와 1050mm는 지배 조건이 되지 못한다. 양쪽에 슬래브가 붙은 대칭 T형 보와 달리 세 식 모두 복부폭을 더해 준다는 점이 반 T형 보의 특징이다.