경간 10m의 보를 대칭 T형보로 설계하려고 한다. 슬래브 중심간의 거리를 2m, 슬래브의 두께를 120mm, 복부의 폭을 250mm로 할 때 플랜지의 유효폭은?
1
4000mm
2
3750mm
3
2170mm
4
2000mm
해설

대칭 T형보의 플랜지 유효폭은 다음 세 값 중 가장 작은 값으로 정한다.

16tf+bw=16×120+250=2170 mm16t_f + b_w = 16 \times 120 + 250 = 2170\ \mathrm{mm}, 양쪽 슬래브 중심간 거리 =2000 mm= 2000\ \mathrm{mm}, 보 경간의 14=100004=2500 mm\dfrac{1}{4} = \dfrac{10000}{4} = 2500\ \mathrm{mm}

이 중 최솟값은 2000mm이므로 이 값이 플랜지의 유효폭이 된다.