숏크리트의 강도에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 18년 3회차
숏크리트의 강도에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
일반적인 경우 재령 3시간에서 숏크리트의 초기강도는 1.0~3.0MPa을 표준으로 한다.
2
일반적인 경우 재령 24시간에서 숏크리트의 초기강도는 5.0~10.0MPa을 표준으로 한다.
3
일반 숏크리트의 장기 설계기준 압축강도는 28일로 설정하며 그 값은 21MPa 이상으로 한다.
4
영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우 재령 28일의 부착강도는 4.0MPa 이상이 되도록 관리하여야 한다.
해설
영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우 재령 28일의 부착강도는 1.0MPa 이상이 되도록 관리하며, 4.0MPa 이상은 과도한 값이다.
재령 3시간 초기강도 1.0~3.0MPa, 재령 24시간 초기강도 5.0~10.0MPa, 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도 21MPa 이상은 숏크리트 강도 관리기준과 부합한다.
숏크리트는 굴착 직후 지반을 즉시 지지해야 하므로 초기강도 확보가 중요하지만, 부착강도는 재료 특성상 수 MPa 수준까지 요구하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.