아래의 그림과 같은 T형 보의 설계휨강도 øMn는? (단, 인장지배단면… | [콘크리트기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 19년 1회차
아래의 그림과 같은 T형 보의 설계휨강도 øMn는? (단, 인장지배단면이며, fck=30MPa, fy=400MPa, AS=3850mm2이다.)
1
645kNㆍm
2
739kNㆍm
3
837kNㆍm
4
937kNㆍm
해설
등가응력블록이 플랜지 두께 안에서 끝나므로 폭 850mm의 직사각형보로 계산하면 φMn ≈ 739kN·m이다.
그림의 T형 단면은 플랜지 폭 850mm, 플랜지 두께 80mm, 복부 폭 200mm, 인장철근 중심까지의 유효깊이 600mm이다.
등가응력블록 깊이는a = 71.1mm가 플랜지 두께 80mm보다 작아 압축영역이 플랜지 안에 머물므로 복부 폭 200mm는 계산에 쓰이지 않는다.
인장지배단면이므로 강도감소계수는 0.85이고, 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
