서중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
서중 콘크리트는 배합온도를 낮게 관리하여야 한다.
2
하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
3
기온 10℃의 상승에 소요 단위수량은 2~5% 감소하므로 시멘트량도 비례하여 감소시켜야 한다.
4
콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
해설

서중 환경에서는 기온이 10℃ 상승하면 소요 단위수량이 2~5% 정도 증가한다. 방향이 반대로 서술되어 있을 뿐 아니라, 단위수량이 늘어난 만큼 물-결합재비를 유지하려면 시멘트량도 함께 늘려야 하므로 시멘트량을 비례하여 감소시킨다는 서술도 틀렸다.

배합온도를 낮게 관리하는 것, 하루 평균기온이 25℃를 초과할 것이 예상되면 서중 콘크리트로 시공하는 것, 비빈 후 즉시 타설하고 지연형 감수제 등 대책을 강구한 경우라도 1.5시간 이내에 타설해야 하는 것은 모두 옳은 설명이다.