그림과 같은 옹벽배변에 작용하는 토압의 크기를 Rankine의 토압공식으로 구하면?
3.2t/m
3.7t/m
4.7t/m
5.2t/m
점착력이 없는 사질토이므로 주동토압계수는 Ka=1−sin30∘1+sin30∘=13K_a=\dfrac{1-\sin 30^\circ}{1+\sin 30^\circ}=\dfrac{1}{3}Ka=1+sin30∘1−sin30∘=31다. 전주동토압은 Pa=12γH2Ka=12×1.75×42×13=4.67≈4.7 t/mP_a=\dfrac{1}{2}\gamma H^2K_a=\dfrac{1}{2}\times1.75\times4^2\times\dfrac{1}{3}=4.67\approx4.7\,\mathrm{t/m}Pa=21γH2Ka=21×1.75×42×31=4.67≈4.7t/m다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.