일반 콘크리트의 계량 및 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [건설재료시험기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건설재료시험기사 필기] 15년 3회차
일반 콘크리트의 계량 및 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
계량은 현장 배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
2
혼화제를 녹이는 데 사용하는 물이나 혼화제를 묽게 하는 데 사용하는 물은 단위구향의 일부로 보아야 한다.
3
비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소 시간은 강제식 믹서일 때에는 1분 30초 이상일 표준으로 한다.
4
비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야한다.
해설
비비기 시간에 대한 시험을 하지 않은 경우 최소 비비기 시간은 강제식 믹서 1분 이상, 가경식(중력식) 믹서 1분 30초 이상이다. 강제식을 1분 30초로 쓴 것이 틀렸다. 비비기를 미리 정해둔 시간의 3배 이상 계속하지 않는다는 규정은 옳다.