굳은 콘크리트의 압축강도 시험에서 시험조건에 따른 강도의 변화에 대한 … | [건설재료시험기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건설재료시험기사 필기] 16년 1회차
굳은 콘크리트의 압축강도 시험에서 시험조건에 따른 강도의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
완전히 건조된 공시체가 포화된 공시체보다 강도가 크게 되는 경향이 있다.
2
재하속도가 빠를수록 강도가 크게 나타난다.
3
공시체가 같은 형상일 경우 공시체의 치수가 클수록 강도는 작게 된다.
4
편심재하를 할 경우 강도가 크게 나타난다.
해설
편심재하를 하면 응력이 단면 한쪽에 집중되어 조기에 파괴되므로 압축강도가 작게 나타난다. 나머지는 모두 옳은 설명으로, 완전건조 공시체가 포화 공시체보다 강도가 크고, 재하속도가 빠를수록 강도가 크게 측정되며, 형상이 같으면 치수가 클수록 강도는 작아진다.