콘크리트의 설계기준 압축강도가 40MPa이고 22회의 압축강도시험결과로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa인 경우 배합강도는? (단, 시험횟수가 20회 및 25회인 경우 표준편차의 보정계수는 각각 1.08, 1.03이다.)
1
47.10MPa
2
47.65MPa
3
48.35MPa
4
48.85MPa
해설

22회 시험이므로 보정계수를 직선보간하면 1.08−25×(1.08−1.03)=1.061.08-\dfrac{2}{5}\times(1.08-1.03)=1.06, 표준편차는 5×1.06=5.3 MPa5\times1.06=5.3\,\mathrm{MPa}이다. fck=40 MPaf_{ck}=40\,\mathrm{MPa}로 35MPa를 초과하므로 fck+1.34s=47.10f_{ck}+1.34s=47.10과 0.9fck+2.33s=48.350.9f_{ck}+2.33s=48.35 중 큰 값인 48.35MPa가 배합강도다.