모두CBT

Vane Test에서 Vane의 지름 5cm, 높이 10cm, 파괴시 … | [건설재료시험기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건설재료시험기사 필기] 17년 2회차
Vane Test에서 Vane의 지름 5cm, 높이 10cm, 파괴시 토오크가 590kgㆍcm일 때 점착력은?
1
1.29kg/cm2
2
1.57kg/cm2
3
2.13kg/cm2
4
2.76kg/cm2
해설

베인 시험은 연약 점성토의 비배수 점착력을 현장에서 구하는 시험이다. c=TπD2(H2+D6)=590π×52×(102+56)=1.29 kg/cm2c=\dfrac{T}{\pi D^2\left(\dfrac{H}{2}+\dfrac{D}{6}\right)}=\dfrac{590}{\pi\times 5^2\times\left(\dfrac{10}{2}+\dfrac{5}{6}\right)}=1.29\ \mathrm{kg/cm^2}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.