소규모 공사에서 배합강도, fcr=24MPa을 얻기 위해서 식을 사용한다면 시멘트-물비는?
1.94
2.00
2.09
2.15
주어진 식은 f28=−21.0+21.5CWf_{28} = -21.0 + 21.5\dfrac{C}{W}f28=−21.0+21.5WC이다. f28=24 MPaf_{28} = 24\,\mathrm{MPa}f28=24MPa를 대입해 시멘트-물비를 풀면 CW=24+21.021.5=4521.5=2.09\dfrac{C}{W} = \dfrac{24 + 21.0}{21.5} = \dfrac{45}{21.5} = 2.09WC=21.524+21.0=21.545=2.09이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.