수중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은? | [건설재료시험기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건설재료시험기사 필기] 20년 3회차
수중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
일반 수중 콘크리트는 수중에서 시공할 때의 강도가 표준공시체 강도의 0.2~0.5배가 되도록 배합강도를 설정하여야 한다.
2
수중 불분리성 콘크리트에 사용하는 굵은 골재의 최대 치수는 40mm 이하를 표준으로 한다.
3
지하연속벽에 사용하는 수중 콘크리트의 경우, 지하연속벽을 가설만으로 이용할 경우에는 단위 시멘트량은 300kg/m3 이상으로 하여야 한다.
4
일반 수중 콘크리트의 타설에서 완전히 물막이를 할 수 없는 경우에도 유속은 50mm/s 이하로 하여야 한다.
해설
일반 수중 콘크리트는 수중에서 시공할 때의 강도가 표준공시체 강도의 0.6~0.8배가 되도록 배합강도를 정한다. 물에 씻겨 재료분리가 생기는 만큼 강도가 낮아지는 것을 미리 반영한 값이므로 0.2~0.5배는 틀리다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.