모두CBT

순환골재 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은? | [건설재료시험기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건설재료시험기사 필기] 20년 3회차
순환골재 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
순환골재 콘크리트의 공기량은 보통골재를 사용한 콘크리트보다 1% 크게 하여야 한다.
2
순환골재 콘크리트의 제조에 있어서 순환 굵은 골재의 최대 치수는 40mm 이하로 하되, 가능하면 25mm 이하의 것을 사용하는 것이 좋다.
3
콘크리트용 순환골재의 품질을 정하는 기준 항목 중 절대 건조 밀도(g/cm3)는 순환굵은골재인 경우 2.5이상, 순환잔골재인 경우 2.3이상이어야 한다.
4
순환골재를 사용하여 설계기준압축강도 27MPa 이하의 콘크리트를 제조할 경우 순환굵은골재의 최대 치환량은 총 굵은 골재 용적의 60%, 순환잔골재의 최대 치환량은 총 잔골재 용적의 30% 이하로 한다.
해설

순환골재 콘크리트에서 순환 굵은 골재의 최대 치수는 25mm 이하로 하되 가능하면 20mm 이하의 것을 쓰는 것이 좋다. 보기의 "40mm 이하, 가능하면 25mm 이하"는 보통 콘크리트에 적용되는 값이어서 틀리다.