모두CBT

수중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은? | [건설재료시험기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건설재료시험기사 필기] 21년 1회차
수중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
수중 콘크리트를 시공할 때 시멘트가 물에 씻겨서 흘러나오지 않도록 트레미나 콘크리트 펌프를 사용해서 타설하여야 한다.
2
수중 콘크리트를 타설할 때 완전히 물막이를 할 수 없는 경우에는 유속은 50mm/s 이하로 하여야 한다.
3
일반 수중 콘크리트는 수중에서 시공할 때의 강도가 표준공시체 강도의 1.2~1.5배가 되도록 배합강도를 설정하여야 한다.
4
수중 콘크리트의 비비는 시간은 시험에 의해 콘크리트 소요의 품질을 확인하여 정하여야 하며, 강제식 믹서의 경우 비비기 시간은 90~180초를 표준으로 한다.
해설

일반 수중 콘크리트는 물 속 시공으로 강도가 떨어지므로, 수중 시공 시 강도가 표준공시체 강도의 0.6~0.8배가 되는 것을 전제로 배합강도를 그만큼 크게 잡는다. 1.2~1.5배는 관계를 거꾸로 쓴 것이다. 유속 50mm/s 이하, 트레미ㆍ콘크리트 펌프 타설, 강제식 믹서 90~180초는 모두 옳다.