모두CBT

현장의 골재에 대한 체분석 결과 잔골재 속에서 5mm 체를 남는 것이 … | [건설재료시험기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건설재료시험기사 필기] 22년 1회차
현장의 골재에 대한 체분석 결과 잔골재 속에서 5mm 체를 남는 것이 6%, 굵은 골재 속에서 5mm체를 통과하는 것이 11% 이었다. 시방배합표상의 단위 잔골재량이 632kg/m3, 단위 굵은 골재량이 1176kg/m3일 때 현장배합을 위한 단위 잔골재량은? (단, 표면수에 대한 보정은 무시한다.)
1
522 kg/m3
2
537 kg/m3
3
612 kg/m3
4
648 kg/m3
해설

입도 보정식 S=100S0−b(S0+G0)100−(a+b)S = \dfrac{100 S_{0} - b(S_{0}+G_{0})}{100 - (a+b)}를 쓴다(aa는 잔골재 중 5mm체에 남는 비율, bb는 굵은 골재 중 5mm체를 통과하는 비율). S=100×632−11×(632+1176)100−17=4331283=522 kg/m3S = \dfrac{100 \times 632 - 11 \times (632+1176)}{100 - 17} = \dfrac{43312}{83} = 522\,\mathrm{kg/m^{3}}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.