현장 타설 말뚝에 사용하는 수중 콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 … | [건설재료시험기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건설재료시험기사 필기] 22년 1회차
현장 타설 말뚝에 사용하는 수중 콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
굵은 골재 최대 치수 25mm의 경우, 관지름이 200~250mm의 트레미를 사용하여야 한다.
2
먼저 타설하는 부분의 콘크리트 타설속도는 8~10m/h로 실시하여야 한다.
3
콘크리트 상면은 설계면 보다 0.5m 이상 높이로 여유 있게 타설하고 경화한 후 이것을 제거하여야 한다.
4
콘크리트를 타설하는 도중에는 콘크리트 속의 트레미의 삽입 깊이는 2m 이상으로 하여야 한다.
해설
현장타설 말뚝의 수중 콘크리트는 먼저 타설하는 부분을 4~9m/h, 나중에 타설하는 부분을 8~10m/h로 하는 것이 표준이므로 처음부터 8~10m/h로 친다는 설명은 틀리다. 굵은 골재 최대치수 25mm에 트레미 관지름 200~250mm, 상면 0.5m 이상 여유 타설, 트레미 삽입깊이 2m 이상은 모두 규정대로다.