모두CBT

다음 그림의 기호가 의미하는 것은? | [설비보전산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[설비보전산업기사 필기] 15년 3회차
다음 그림의 기호가 의미하는 것은?
문제 이미지
1
한시동작 타이머 a접점
2
한시동작 타이머 b접점
3
한시복귀 타이머 a접점
4
한시복귀 타이머 b접점
해설

그림은 두 고정 단자 위에 가동접점 막대가 떨어진 채 놓여 있고, 그 막대 아래쪽 가운데에 아래로 뾰족한 삼각형(낙하산) 모양의 지연 표시가 달린 기호다. 접점이 평상시 열려 있으므로 a접점이고, 지연 표시의 오목한(열린) 쪽이 위를 향하고 있어 위로 올라가는 움직임, 곧 복귀 동작이 늦어짐을 나타낸다. 그래서 이 기호는 한시복귀(off delay) 타이머의 a접점이다.

한시복귀 접점은 타이머가 여자되면 접점이 즉시 닫히고, 여자가 끊긴 뒤 설정 시간이 지나야 열린다. 반대로 한시동작(on delay) 접점은 여자된 뒤 설정 시간이 지나야 동작하고 여자가 끊기면 즉시 복귀하며, 기호에서는 지연 표시가 향하는 쪽이 서로 반대로 그려진다. a접점과 b접점은 가동접점 막대가 단자에서 떨어져 있는지(열림) 닿아 있는지(닫힘)로 구분한다.

현장에서 한시복귀 접점은 정지 지령 뒤에도 냉각팬이나 윤활유 펌프를 일정 시간 더 돌려 잔열·잔압을 처리하는 회로에 쓰이고, 한시동작 접점은 기동 후 정해진 시간이 지나면 다음 단계로 넘기는 순차 기동(Y-Δ 기동 등) 회로에 쓰인다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.