진동센서를 설비에 설치하는 경우, 정확도와 장기적 안정성이 가장 좋은 설치 방법은?
1
자석 고정
2
밀랍 고정
3
나사 고정
4
에폭시 고정
해설

진동센서를 설비에 부착하는 방법 중 나사(스터드) 고정은 센서와 설치면을 금속으로 강체 결합시키므로, 넓은 주파수 대역에서 오차 없이 진동을 전달할 수 있고 시간이 지나도 부착 상태가 흐트러지지 않아 정확도와 장기 안정성이 가장 우수하다.

자석 고정은 탈부착이 쉽지만 접촉 강성이 낮아 고주파 측정 정확도가 떨어질 수 있고, 밀랍 고정이나 에폭시 고정은 접착제의 경화·노화에 따라 시간이 지나면서 접착 상태가 변할 수 있어 장기적인 안정성 면에서 나사 고정에 미치지 못한다.