다음 회로의 명칭은? | [설비보전산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[설비보전산업기사 필기] 18년 2회차
다음 회로의 명칭은?
1
ON반복회로
2
ON우선회로
3
OFF반복회로
4
OFF우선회로
해설
회로를 보면 + 모선에서 갈라진 두 갈래에 S1_ON(a접점 누름버튼)과 K1 a접점이 병렬로 놓이고, 그 합류점 아래로 S2_OFF(b접점 누름버튼)과 K1 코일이 차례로 직렬 연결되어 있다. K1이 여자되면 자신의 a접점이 닫혀 S1_ON에서 손을 떼도 통전이 유지되는 전형적인 자기유지(self-holding) 회로다.
핵심은 정지 접점 S2_OFF가 기동 버튼과 자기유지 접점의 병렬 묶음 바깥쪽에 직렬로 들어가 있다는 점이다. 이 위치에서는 S1_ON과 S2_OFF를 동시에 눌러도 회로가 S2_OFF에서 끊기므로 코일이 여자되지 못한다. 즉 정지 신호가 기동 신호보다 우선한다.
반대로 정지용 b접점을 자기유지 접점하고만 직렬로 넣으면, 정지 버튼을 누르고 있는 중에도 기동 버튼을 누르면 코일이 여자되어 기동이 우선하는 회로가 된다. 그림은 전자에 해당하므로 OFF(정지) 우선 자기유지 회로이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.