프로세스 제어시스템에서 조작부의 구비조건으로 틀린 것은? | [설비보전산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[설비보전산업기사 필기] 20년 1회차
프로세스 제어시스템에서 조작부의 구비조건으로 틀린 것은?
1
보수점검이 용이할 것
2
제어신호에 정확히 동작할 것
3
응답성이 좋고 히스테리시스가 클 것
4
주위환경과 사용조건에 충분히 견딜 것
해설
프로세스 제어시스템의 조작부(조작기기)는 제어신호에 정확하게 반응하고, 응답성이 좋으면서도 히스테리시스(이력현상)는 작아야 정밀한 제어가 가능하다.
히스테리시스가 크면 같은 입력에도 이전 상태에 따라 출력이 달라져 제어 오차가 커지므로, "히스테리시스가 클 것"은 조작부의 바람직한 구비조건과 반대되는 설명이다. 보수점검의 용이성, 사용환경에 대한 내구성은 조작부에 요구되는 정상적인 조건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.