모두CBT

연소 관리에서 연소율을 적당히 유지하기 위해 부하가 과소한 경우 대책으… | [설비보전기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[설비보전기사 필기] 19년 1회차
연소 관리에서 연소율을 적당히 유지하기 위해 부하가 과소한 경우 대책으로 옳은 것은?
1
연소실을 크게 한다.
2
연료의 품질을 저하시킨다.
3
이용할 노상면적을 크게 한다.
4
연도를 개조하여 통풍이 잘되게 한다.
해설

연소율은 단위 노상면적·단위 시간당 태우는 연료의 양이므로, 부하가 과소해 연료 소비가 줄면 연소율도 함께 떨어진다.

이때 발열량이 낮은 저품질 연료를 쓰면 같은 열량을 내기 위해 더 많은 양을 태워야 하므로 연소율을 적정 수준으로 되돌릴 수 있다.

반대로 연소실이나 이용 노상면적을 키우고 통풍을 좋게 하는 것은 단위면적당 연료량을 더 줄이는 방향이어서, 부하가 과대할 때의 대책에 가깝다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.