고압가스 냉동제조설비의 냉매설비에 설치하는 자동제어장치 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[가스기사 필기] 22년 3회차
고압가스 냉동제조설비의 냉매설비에 설치하는 자동제어장치 설치기준으로 틀린 것은?
1
압축기의 고압측 압력이 상용압력을 초과하는 때에 압축기의 운전을 정지하는 고압차단장치를 설치한다.
2
개방형 압축기에서 저압측 압력이 상용압력보다 이상 저하할 때 압축기의 운전을 정지하는 저압차단장치를 설치한다.
3
압축기를 구동하는 동력장치에 과열방지장치를 설치한다.
4
쉘형 액체 냉각기에 동결방지장치를 설치한다.
해설
강제급유식 압축기를 구동하는 동력장치 계통에는 윤활유(유압)가 이상 저하할 경우 압축기를 정지시키는 유압보호장치를 설치하여야 하며, '과열방지장치'는 이 요건에 해당하지 않는다. 고압차단장치·저압차단장치(개방형)·셸형 액체냉각기의 동결방지장치는 모두 옳은 자동제어장치 설치기준이다.