수중등에 관한 배치 및 시설기준에 관한 설명이 틀린 것은?
1
여러 종류의 색필터를 사용하여 야간의 극적인 분위기를 연출한다.
2
관리의 효울성을 위해 전구는 수면 위로 노출시키며, 고전압으로 설계한다.
3
규정된 용기 속에 조명등을 넣어야 하며, 용기에 따라 정해진 최대수심을 넘지 않도록 한다.
4
폭포ㆍ연못 등과 같은 대상공간의 수조나 폭포의 벽면에 조명의 기능을 구현할 수 있는 곳에 배치한다.
해설
수중등은 감전 위험 때문에 저전압(안전전압)으로 설계하고, 전구는 수면 위로 노출시키지 않고 물속의 규정된 방수 용기 안에 넣어 설치한다. 관리 편의를 이유로 노출·고전압으로 하는 것은 안전기준에 어긋난다.