모두CBT

어떤 비례제어기가 80℃에서 100℃사이에 온도를 조절하는데 사용되고 … | [가스기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 23년 1회차
어떤 비례제어기가 80℃에서 100℃사이에 온도를 조절하는데 사용되고 있다. 이 제어기에서 측정된 온도가 81℃에서 89℃로 될 때 비례대(proportional band)는 얼마인가?
1
10%
2
20%
3
30%
4
40%
해설

비례대는 조절계의 전체 눈금범위(스팬)에 대한 비례동작 구간의 비율이다. PB=측정온도 변화폭조절계 전체 스팬×100=89−81100−80×100=40 %PB=\dfrac{\text{측정온도 변화폭}}{\text{조절계 전체 스팬}}\times 100=\dfrac{89-81}{100-80}\times 100=40\,\%