모두CBT

LPG 사용시설 중 배관의 설치 방법으로 옳지 않은 것은? | [가스기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 23년 1회차
LPG 사용시설 중 배관의 설치 방법으로 옳지 않은 것은?
1
건축물 내의 배관은 단독 피트 내에 설치하거나 노출하여 설치한다.
2
건축물의 기초 밑 또는 환기가 잘 되는 곳에 설치한다.
3
지하매몰 배관은 붉은색 또는 노란색으로 표시한다.
4
배관이음부와 전기계량기와의 거리는 60㎝ 이상 거리를 유지한다.
해설

액화석유가스 사용시설의 배관은 건축물의 기초 밑이나 환기가 잘 되지 않는 곳에는 설치하지 않는다. 기초 밑에 묻으면 침하·부식이 생겨도 점검과 보수가 불가능하고 누출가스가 건물 내부로 유입되기 때문이다. 건축물 안의 배관은 단독 피트 내에 설치하거나 노출하여 설치하고, 지하매몰 배관은 붉은색 또는 황색으로 표시하며, 배관이음부와 전기계량기는 60 cm 이상 거리를 유지한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.