모두CBT

다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7000W인 경우 실내 취출풍량은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 26년 1회차
다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7000W인 경우 실내 취출풍량은?
  • 실내온도 22℃
  • 취출공기온도 12℃
  • 공기의 비열 1.01kJ/kg·K
  • 공기의 밀도 1.2kg/m3
1
1042m3/h
2
2079m3/h
3
3472m3/h
4
6944m3/h
해설

취출풍량은 Q=qs×3.6ρcΔtQ=\dfrac{q_s \times 3.6}{\rho c \Delta t}로 구하며, 현열부하 7000 W7000~\mathrm{W}, 온도차 Δt=2212=10C\Delta t=22-12=10^\circ\mathrm{C}를 대입하면 Q=7000×3.61.2×1.01×102079 m3/hQ=\dfrac{7000\times3.6}{1.2\times1.01\times10}\approx2079~\mathrm{m^3/h}가 된다.