모두CBT
다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7000W인 경우 실내 취출풍량은?
1042m3/h
2079m3/h
3472m3/h
6944m3/h
취출풍량은 Q=qs×3.6ρcΔtQ=\dfrac{q_s \times 3.6}{\rho c \Delta t}Q=ρcΔtqs×3.6로 구하며, 현열부하 7000 W7000~\mathrm{W}7000 W, 온도차 Δt=22−12=10∘C\Delta t=22-12=10^\circ\mathrm{C}Δt=22−12=10∘C를 대입하면 Q=7000×3.61.2×1.01×10≈2079 m3/hQ=\dfrac{7000\times3.6}{1.2\times1.01\times10}\approx2079~\mathrm{m^3/h}Q=1.2×1.01×107000×3.6≈2079 m3/h가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.