모두CBT

16-3다음은 「사무실 공기관리 지침」에 정해진 사무실 오염물질의 관리… | 2016년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

1

16-3

다음은 「사무실 공기관리 지침」에 정해진 사무실 오염물질의 관리기준이다. 빈칸 ①~③에 알맞은 값을 쓰시오.

오염물질관리기준
이산화탄소(CO₂)1,000 ppm 이하
일산화탄소(CO)( ① )
이산화질소(NO₂)( ② )
라돈(Radon)( ③ )
해설

① 10 ppm 이하

② 0.1 ppm 이하

③ 148 Bq/m³ 이하


[해설]

「사무실 공기관리 지침」은 사무실 공기의 오염물질별 관리기준을 다음과 같이 정하고 있다.

오염물질관리기준
미세먼지(PM10)100 μg/m³ 이하
초미세먼지(PM2.5)50 μg/m³ 이하
이산화탄소(CO₂)1,000 ppm 이하
일산화탄소(CO)10 ppm 이하
이산화질소(NO₂)0.1 ppm 이하
포름알데히드(HCHO)100 μg/m³ 이하
총휘발성유기화합물(TVOC)500 μg/m³ 이하
라돈(Radon)148 Bq/m³ 이하
총부유세균800 CFU/m³ 이하
곰팡이500 CFU/m³ 이하

값을 외우기보다 오염물질이 어디서 나오는지와 묶어 두면 잘 붙는다. 일산화탄소(10 ppm 이하)와 이산화질소(0.1 ppm 이하)는 연소 부산물로, 주차장·도로에서 유입되거나 실내 연소기구에서 나온다. 이산화탄소는 재실자의 호흡에서 나오므로 그 값 자체가 환기가 충분한지를 보여 주는 지표 구실을 한다. 포름알데히드와 총휘발성유기화합물은 건축자재·가구·접착제에서 방출되어 신축이나 리모델링 직후에 높게 나오고, 총부유세균과 곰팡이는 냉방기 응축수나 가습기처럼 물이 고이는 곳에서 번식한다.

라돈의 단위에 특히 주의해야 한다. 라돈은 토양·암반에서 스며 나오는 방사성 비활성기체여서 질량이 아니라 방사능의 세기로 농도를 나타낸다. 단위는 초당 붕괴 수를 뜻하는 베크렐을 써서 148 Bq/m³ 이하이며, 148 μg/m³로 인쇄한 교재가 있으나 질량농도 단위를 잘못 붙인 오식이다. 건물 바닥·벽의 틈을 막고 지하층 환기를 확보하는 것이 라돈 관리의 핵심이다.

참고로 오존과 석면은 예전 지침에 관리기준이 있었으나 현행 관리기준 항목에는 들어 있지 않고, 대신 초미세먼지(PM2.5)가 추가되었다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.