△결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비전력은 어떻게 변하게 되는가? (단, 각 선간전압은 일정하다.)
1/3배
1/9배
3배
9배
선간전압이 일정할 때, 델타결선은 각 상에 선간전압이 그대로 걸리지만 Y결선은 각 상에 선간전압의 1/31/\sqrt{3}1/3만 걸린다. 동일 임피던스일 때 상전력은 상전압의 제곱에 비례하므로, (13)2=13\left(\dfrac{1}{\sqrt3}\right)^2 = \dfrac{1}{3}(31)2=31배로 소비전력이 감소한다.