난방 운전 중인 히트펌프의 응축기 방열량(난방능력)이 12 kW이고 압… | [공조냉동기계산업기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 1회차
난방 운전 중인 히트펌프의 응축기 방열량(난방능력)이 12 kW이고 압축기 소요동력이 3 kW일 때, 이 히트펌프가 증발기에서 저열원으로부터 흡수하는 열량은? (단, 열손실은 무시한다.)
1
4 kW
2
9 kW
3
12 kW
4
15 kW
해설
열역학 제1법칙에 의해 히트펌프의 응축기 방열량은 증발기 흡수열량과 압축기 소요동력의 합과 같다. 이므로 증발기에서 흡수하는 열량은 9kW이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.