열회수형 환기장치에서 외기 온도가 2℃, 실내에서 배출되는 환기(RA) 온도가 22℃이고, 환기장치를 통과한 급기(SA) 온도가 17℃일 때 이 장치의 온도(현열)교환효율은 약 얼마인가?
65%
70%
75%
80%
열회수형 환기장치의 온도(현열)교환효율은 η=tSA−tOAtRA−tOA\eta = \dfrac{t_{SA} - t_{OA}}{t_{RA} - t_{OA}}η=tRA−tOAtSA−tOA로 구한다. η=17−222−2=1520=0.75\eta = \dfrac{17 - 2}{22 - 2} = \dfrac{15}{20} = 0.75η=22−217−2=2015=0.75이므로 약 75%이다.