열회수형 환기장치에서 외기 온도가 2℃, 실내에서 배출되는 환기(RA) 온도가 22℃이고, 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 1회차
열회수형 환기장치에서 외기 온도가 2℃, 실내에서 배출되는 환기(RA) 온도가 22℃이고, 환기장치를 통과한 급기(SA) 온도가 17℃일 때 이 장치의 온도(현열)교환효율은 약 얼마인가?
1
65%
2
70%
3
75%
4
80%
해설

열회수형 환기장치의 온도(현열)교환효율은 η=tSAtOAtRAtOA\eta = \dfrac{t_{SA} - t_{OA}}{t_{RA} - t_{OA}}로 구한다. η=172222=1520=0.75\eta = \dfrac{17 - 2}{22 - 2} = \dfrac{15}{20} = 0.75이므로 약 75%이다.