실내의 현열부하가 8,640kcal/h이고, 잠열부하가 1,360kcal/h인 사무실을 26℃의 온도로 유지하려고 한다. 16℃의 냉풍을 공급하려면 실내로 취출하여야 할 송풍량은 몇 m3/h인가? (단, 공기의 정압비열은 0.24kcal/kg℃, 비중량은 1.2kg/m3으로 한다.)
1
3,000
2
3,472
3
3,600
4
4,167
해설
현열부하로부터 필요 송풍량을 구하면 이다. 따라서 실내로 취출해야 할 송풍량은 3,000m³/h이다.