그림의 계전기 접점회로를 논리회로로 변화시킬 때 점선안(C, D, E)… | [공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차
그림의 계전기 접점회로를 논리회로로 변화시킬 때 점선안(C, D, E)에 사용되지 않는 소자는?
1
AND
2
OR
3
NOT
4
NOR
해설
접점회로는 a접점 A와 자기유지용 접점 X가 병렬로 묶이고, 여기에 b접점 B가 직렬로 연결되어 X를 여자시키는 구조이므로 이다. 따라서 병렬은 OR, b접점은 NOT, 직렬은 AND로 바꾸면 되고 NOR는 쓰이지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.