모두CBT

한 대의 용량이 P[kVA]인 변압기 2대를 가지고 V결선으로 했을 때 경우의 용량은 어떻 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차
한 대의 용량이 P[kVA]인 변압기 2대를 가지고 V결선으로 했을 때 경우의 용량은 어떻게 나타낼 수 있는가?
1
P[kVA]
2
√3P[kVA]
3
2P[kVA]
4
3P[kVA]
해설

단상 변압기 2대를 V결선하면 출력 용량은 1대 용량의 3\sqrt{3}배가 되어 3P [kVA]\sqrt{3}P\ \mathrm{[kVA]}가 된다(단순히 더한 값 2P2P보다 작다).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.