모두CBT

재실자가 20명인 회의실에서 1인당 이산화탄소 발생량이 0.02 m³/h이다. 실내 이산화 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차
재실자가 20명인 회의실에서 1인당 이산화탄소 발생량이 0.02 m³/h이다. 실내 이산화탄소 허용농도를 1,000 ppm, 도입 외기의 이산화탄소 농도를 400 ppm으로 유지하려고 할 때 필요한 외기 도입량은 약 얼마인가?
1
400 m³/h
2
500 m³/h
3
667 m³/h
4
800 m³/h
해설

이산화탄소 발생량은 20×0.02 m3/h=0.4 m3/h20\text{명} \times 0.02\ \mathrm{m^3/h} = 0.4\ \mathrm{m^3/h}이다. 필요 외기량은 Q=MCiCo=0.4(1000400)×106667 m3/hQ = \dfrac{M}{C_i - C_o} = \dfrac{0.4}{(1000-400)\times 10^{-6}} \approx 667\ \mathrm{m^3/h}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.