R-410A를 사용하는 공조기의 냉매배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 3회차
R-410A를 사용하는 공조기의 냉매배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
R-22보다 살두께(관 두께)가 두꺼운 내압 강도가 큰 동관을 사용한다.
2
R-410A는 R-22보다 작동압력이 낮으므로 기존 R-22용 배관을 그대로 재사용해도 된다.
3
브레이징(경납땜) 시 관 내부에 질소를 흘려 산화피막 생성을 방지한다.
4
냉동기유(POE유)는 흡습성이 크므로 배관 개방 시간을 최소화한다.
해설
R-410A는 R-22보다 작동압력이 오히려 높아 배관도 살두께가 더 두꺼운 내압 강도가 큰 동관을 사용해야 하며, 기존 R-22용 배관을 그대로 재사용할 수 없다. 브레이징 시 질소를 흘려 산화피막을 방지하고 흡습성이 큰 POE유의 특성상 배관 개방시간을 최소화해야 하는 것은 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.