모두CBT

급탕배관 시공 시 현장사정상 그림과 같이 배관을 시공하게 되었다. 이때… | [공조냉동기계산업기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 3회차
급탕배관 시공 시 현장사정상 그림과 같이 배관을 시공하게 되었다. 이때 그림의 Ⓐ 부에 부착해야 할 밸브는?
문제 이미지
1
앵글 밸브
2
안전 밸브
3
공기빼기 밸브
4
체크 밸브
해설

그림처럼 배관이 위로 솟았다가 다시 내려가는 구간이 생기면 그 정점에 공기가 모여 물의 흐름을 막는 에어 포켓이 만들어진다. 따라서 솟아오른 부분의 꼭대기에는 공기빼기 밸브를 달아 고인 공기를 뽑아내야 급탕수의 순환 불량을 막을 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.