등마찰법으로 설계된 저속 덕트계에서 덕트 치수를 바꾸지 않고 송풍량만 원래의 1.2배로 증 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 1회차
등마찰법으로 설계된 저속 덕트계에서 덕트 치수를 바꾸지 않고 송풍량만 원래의 1.2배로 증가시켜 운전하면, 덕트의 마찰손실은 원래의 약 몇 배가 되는가?
1
1.2배
2
1.44배
3
1.73배
4
2.07배
해설

덕트 치수를 그대로 두고 풍량만 늘리면 덕트 내 풍속이 풍량에 비례해 증가하고, 마찰손실은 풍속의 제곱에 비례한다. 풍량이 1.2배가 되면 마찰손실은 1.22=1.441.2^2=1.44배로 증가한다.